最近开始学习三菱的编程,在编写一个流水线程序中大量使用了置位复位指令,在B站上看到的一个视频学习的。即在每一工序流程中先置位线圈,在结束的时候把不必要的都复位了。然后在下一工序中有需要时再进行置位。我不清楚大量使用置位复位指令是否会带来问题,或者说正常的编程思路应该是怎么进行的?如果您知道,谢谢您的回答!
云之松
云之松
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 211 点
下载积分: 707 分
在线时间: 468(小时)
注册时间: 2013-03-19
最后登录: 2026-03-13
查看云之松的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 8天前
S与R容易写程序,也非常的方便直观,但有个问题不好维护,当程序一多时,搞不好容易有开不了或停不了的情况,因为同一个继电器多处开或停,逻辑不清楚时容易出错,并且不容易找出是那个S或R先动作的,不好管理的,我用200SMART试过,找到晕。