楼主  发表于: 2024-11-22 08:46
fx5u plc 配FX5-4LC的这个模块作为温控模块,模块用的是,PID加热冷却 内部输入,外部输出模式。没配电流互感器,工程后面面增加了电流互感器,但是增加电流互感器后,FX5-4LC,读不出电流。这个怎么解决、、
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 51226 分
在线时间: 1315(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2025-05-06
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-22 14:16
楼主是不是少了一个变送器,这个变送器是把电流互感器的交流电流信号变送成标准的4-20mA信号,你直接接入电流互感器的交流电流(一般在0-5A之内,是大电流信号),会把信号通道烧坏。你看到的CT端口,其实是电流互感器经过变换而来的4-20mA信号。
zhujingyu69
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 932 个
工控威望: 828 点
下载积分: 51226 分
在线时间: 1315(小时)
注册时间: 2008-06-12
最后登录: 2025-05-06
查看zhujingyu69的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-11-22 22:29
国内的互感器是0~5A.