楼主  发表于: 2024-11-20 08:15
现场1200的plc没有使用MMC卡(内存卡),想把程序传送到MMC卡里面,官网只有从卡到PLC的流程,没有从PLC到卡的过程,希望高手朋友指点一二!
刘晓晨
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 516 点
下载积分: 194 分
在线时间: 25(小时)
注册时间: 2019-10-18
最后登录: 2025-08-28
查看刘晓晨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-11-28 16:09
软件组态的读卡器中,把卡设置为程序卡,就可以了