楼主  发表于: 2024-10-09 22:07
我看到教程里  开两个软件 分别连接两个PLC  为啥我只能连接一个  连接第二个 第一个软件就掉线了  需要啥设置吗  各位大佬
sjm123
https://weike.fm/SyNGJc43f
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 457 个
工控威望: 1082 点
下载积分: 885 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-05-07
查看sjm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-10 18:49
应该是不同型号  我一个走以太网  一个走串口232  可以的