楼主  发表于: 2024-09-20 17:08
图片:
1、程序在线,发现程序旁边都是绿色圈圈(表示程序和PLC内程序是一致的)

2、修改了其中一个FC100功能块后,原本认为在下载页面只需要下载FC100就可以了,突然出现显示许多程序和DB块都不一致了,都需要下载??为啥?
3、由于上一个人辞职了,所有本人比较谨慎
感恩挖坑,感恩能填坑
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 904 个
工控威望: 1069 点
下载积分: 2060 分
在线时间: 691(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2025-09-26
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-21 09:53
LZ说的这是个基础问题  , 不是他说的,仅仅改了FC100 ,   要初始化这么多DB 块, 重点要把有参数配方存储的DB块 ,设定值 当前值->初始值  , 做一个数据保存, 初始化完成了可以恢复数据。
楼主留言:
非常感谢  我也是这么思考的