楼主  发表于: 2024-09-14 09:46
大概就是下图这个样子,PLC 485口子转232 控制 设备无法通信,但用电脑串口助手看收发报文是没问题的,是什么原因呢

hstec2002
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 2045 点
下载积分: 9817 分
在线时间: 863(小时)
注册时间: 2021-05-05
最后登录: 2025-12-14
查看hstec2002的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-14 14:23
1先确认电脑串口助手通信232设备成功
2再确认电脑串口助手经转化模块(485/232)通信232设备成功
3最后才PLC经转化模块(485/232)通信232设备