lgg233333
不忘初心,方得始终
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 221 点
下载积分: 2286 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2023-03-31
最后登录: 2025-09-30
查看lgg233333的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-09-13 20:15
6工位转盘的清料程序咋写呀,求大佬提供点思路,每个工位执行不同的操作正常运行的时候感觉还好写一点,但是开始生产和清料的就卡住了
巴斯光年369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 111 点
下载积分: 869 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2021-03-02
最后登录: 2025-09-22
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-14 10:20
引用
引用第4楼zq123666于2024-09-14 09:49发表的  :
现成的指令“位移指令”就可搞定!
单纯传递有无料信号,用“位左移”。
如果每个工位传递的信息很多,比如SN信息/检测结果/有无料...那就用N字的N左移 / N双字的N双字左移!

支持,只要记录物料各种状态就好
巴斯光年369
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 73 个
工控威望: 111 点
下载积分: 869 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2021-03-02
最后登录: 2025-09-22
查看巴斯光年369的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 48天前
寄存器记录物料状态就行,有多少一个产品有多少信息就用多少寄存器!然后在动作工位判断这些状态