楼主  发表于: 2024-09-11 12:00
绝对值私服电机。旋转工位使用,一直往一个方向旋转。绝对值到最大后会怎么样?厂家说旋转到一定圈数要回原点清零。不知道说的对不对。有使用过的吗?
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 912 个
工控威望: 1064 点
下载积分: 2049 分
在线时间: 691(小时)
注册时间: 2012-05-09
最后登录: 2025-06-22
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-09-14 17:25
一个是编码器值有范围, 另一个存储元件的数据溢出, 为了适应任何伺服,  在某一工位直接设零 ,只是一个指令的差别。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wolegeaass) 好贴好贴!
  • 西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家