13824790603
QQ:389097681
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 4946 分
在线时间: 219(小时)
注册时间: 2020-07-23
最后登录: 2025-05-03
查看13824790603的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-12 11:54
三菱MR-JE-C伺服,走绝对定位,没到位置前6040用10F停止了,下一次绝对定位或者JOG都会将上一段位置继续走完,再走新的位置;能不能就是启动定位的时候直接走新的位置。有没有遇到这个问题的大神,这个问题应该怎么解决。
dingzyi
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 752 个
工控威望: 907 点
下载积分: 9929 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-04-28
查看dingzyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 43天前
引用
引用楼主13824790603于2024-08-12 11:54发表的 三菱MR-JE-C伺服停止再启动定位 :
三菱MR-JE-C伺服,走绝对定位,没到位置前6040用10F停止了,下一次绝对定位或者JOG都会将上一段位置继续走完,再走新的位置;能不能就是启动定位的时候直接走新的位置。有没有遇到这个问题的大神,这个问题应该怎么解决。

启动先给位置模式,然后给位置,速度,赋值h3f,  等待定位完成,定位完成后复位定位启动信号,然后赋值h0f。等待下次启动。没有到达位置,为啥要停止。
plc