图片:
安川伺服脉冲+方向接线和设置如下图,现在的问题是PLC现在控制不了伺服。  PLC程序没有问题   是不是伺服没有设置好
18911135826
电气法师
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 104 点
下载积分: 497 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-12-08
最后登录: 2025-08-15
查看18911135826的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-10-11 16:48
外部电源接P24试试