peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 392 个
工控威望: 1797 点
下载积分: 1039 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2013-09-24
最后登录: 2025-10-19
查看peilei1031的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-07 11:46
有个朋友问我一个问题,想了好久没有想到原因,有一台高低温环境测试设备,测试的产品是LED灯珠,就是测试灯珠在高低温环境下的寿命,灯珠的测试电压是5V,设备上装有一个220V交流转直流5V的电源给灯珠供电,设备配备一个3kw的三相压缩机,只要设备上的压缩机一启动,直流电源的电压就瞬间波动到10V,这可能一下子烧坏了灯珠,装过UPS没有解决问题,大家分析一下有啥好办法
wmsc.911
守护
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 876 个
工控威望: 2091 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 301(小时)
注册时间: 2016-05-14
最后登录: 2025-11-18
查看wmsc.911的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-08 09:47
这主要还是要查  这个波动是造成的    有肯烧坏电路板上某个元器件 才会这样吧
qq群4057363
学习交流,共同进步☜
:赠人玫瑰 🌹  手留余香!