756287415
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 633 点
下载积分: 31922 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2022-02-11
最后登录: 2026-01-27
查看756287415的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-07-31 17:07
施耐德变频器atv310 与s7-200 smart plc modbus通讯,能通信,不能启动
附件: atv310RTU通信.zip (30 K) 下载次数:147
nsqnirong
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 614 点
下载积分: 4252 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2021-05-20
最后登录: 2026-01-27
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-07 06:42
引用
引用第7楼756287415于2024-09-03 11:23发表的  :
就是,面板不能打到自动     



哈哈哈,同感、同感

KEB 设了STO保护自锁---要人工解除的
结果自己给忘了做标注
测试的时候 忙活了好一会