现象如题,将触摸屏放到设备台面上   就通讯不上(IO监控不到变化)将屏幕拿起来 就可以监控到  (台面下面是控制柜  2个伺服驱动器  1个变频器)设备已经接地    我怀疑是受到变频器的干扰,有时候感觉PLC也不大正常     有什么方法解决吗
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 2472 点
下载积分: 14323 分
在线时间: 636(小时)
注册时间: 2022-10-14
最后登录: 2026-03-16
查看工控小c的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-02 15:16
换485看看