楼主  发表于: 2024-07-18 20:57
最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
快乐小学生
好好学习,天天向上
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3503 分
在线时间: 309(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2025-09-26
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 69天前
初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?------标准的光栅都有很多种接法,还有异常自动复位和手动复位;安全光栅外部反馈什么的;如果接错线会导致你说的这种异常。像那种就接个电源,一个NO一个NC输出那种都不是标准的安全光栅。只是区域传感器而已。