最近接触一款安全光栅,NPN输出的,用万用表测量 电源24V 与 输出端 电压,未遮挡有1.7V(不是0V),遮挡时有24V正常。
现问题来了,第一次上电安全光栅的PLC输入点OFF状态,初次遮挡后PLC输入点ON状态,此后不管遮挡还是未遮挡都是ON状态不变。
请教大师何解?该如何应对?
朱光显
学无止境,继续加油
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1864 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-07-08
最后登录: 2025-09-30
查看朱光显的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 68天前
接线应该是没有问题的,接个5.6K 1/2W的下拉电阻试试,把电压降到1V以下。不同PLC输入端对电平的要求不一样,这和PLC的输入阻抗有关。