zhongwen1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 209 点
下载积分: 643 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2020-08-04
最后登录: 2025-11-10
查看zhongwen1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-26 15:31
如题,设备按下急停按钮, 伺服电机要怎么处理? 断使能,调用stop指令,还是直接接触器断电

同样,客户按急停时,气缸的气源要不要泄压?

一般是怎么处理好一些?
jixzang
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 208 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 5557 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2024-02-27
最后登录: 2025-11-10
查看jixzang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-27 08:57
伺服(如西门子)有专门的安全接线,当断开时电机不能动作,一般气缸要看急停后的后果,有些断气后反而做成安全隐患的就不能断输出。