dalao123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 943 个
工控威望: 1111 点
下载积分: 11303 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-11-16
查看dalao123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-06-24 21:34
说起电路安全,想起了去年公司改造的一台设备,由于接线人员没注意,错把380接入220电路中,这一下上电后,plc烧了。电源烧了。当时不在现场。也没有拍图片,我在想之前的电路人员是怎么设计的电路。基本的电路保护没有,连plc都能烧。如果在主电路中加接触器控制。是不是更安全。能有效保护电路?,[各位大佬如何看待电路基本保护s:17]
plc
那时年少
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 619 个
工控威望: 2281 点
下载积分: 32203 分
在线时间: 1375(小时)
注册时间: 2021-03-24
最后登录: 2025-11-14
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-25 09:14
主电路装接触器配合按钮开关/旋钮开关来控制设备电源通断,有的会用负载断路开关直接控制主电路通断。
你这种接错线上电就烧,和有无接触器无关