你们选断路器的脱扣类型一般选C还是D啊 我一般是电机用D,其他用C 还是看用设备的冲击启动电流
八非特
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 358 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 77(小时)
注册时间: 2024-04-24
最后登录: 2025-08-17
查看八非特的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-06-14 10:39
C曲线短路脱扣一般在选定值的5-10倍之间

D曲线短路脱扣一般在选定值的10-20倍之间

可以看看启动时瞬时电流来确定型号