dalao123
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 943 个
工控威望: 1111 点
下载积分: 11303 分
在线时间: 609(小时)
注册时间: 2011-05-29
最后登录: 2025-11-16
查看dalao123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-19 08:32
图片:
现场有一台fx5u的plc.时不时就出现莫名其妙的停机。其他同事没在意,以为是网线的问题,导致通讯不上。后来换几次网线,还是出现问题。有一天出现了停机。就拿电脑过去监控一下。经过诊断,提示意思说不支持mc mcr功能,看功能块也没有调用sfc功能,后来打电话问下三菱技术,最终确认是固件版本低的问题。找采购联系代理,代理发过来一个固件升级包。
升级包解压出来,放sd卡跟目录。先把plc程序读出来,然后把plc切换到停止状态。关闭电源。插入sd卡。重启电源。现在plc就可以固件升级了。根据说明书一步步操作就可以了。升级完成后。需要重启电源。根据说明书,查看指示灯状态确认。用电脑连接plc,切换到诊断状态。看看固件版本有没有升级成功,如果没有升级成功,再关闭电源再升级一次。最后升级成功。最后附上错误提示的截图。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuf411) 感谢分享!
  • plc
    biaogege520
    清晨的風
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 306 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 704 分
    在线时间: 91(小时)
    注册时间: 2015-07-01
    最后登录: 2025-11-14
    查看biaogege520的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2024-05-22 00:47
    1.21版以后才可使用SFC功能,拿一张16G以内的SD卡格式化后吧固件复制进去,重启后等待30分钟左右
    附件: fx5ucpu_1290.zip (4041 K) 下载次数:77
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(liuf411) 真是好人!