fight2024
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 60 点
下载积分: 788 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2024-03-19
最后登录: 2024-06-06
查看fight2024的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 37天前
图片:
各位大佬 目前我用NX1P2通过ECT控制安川伺服,用欧姆龙MC功能块 力矩控制时发现速度限制不生效,请问有遇到过类似情况的吗?是不是我哪里配置有问题。现在临时解决方法是不配置max profile velocity,直接给对应地址赋值来限制速度。
w_k_a_123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 100 点
下载积分: 6675 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2023-02-22
最后登录: 2024-06-16
查看w_k_a_123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 37天前
max profil velocity :选择607F试试看
楼主留言:
之前有选过607F 发现在功能块中不起作用,后面不得已才对其直接赋值。