楼主  发表于: 41天前
大哥们,如果DDRVA指令中途断开,剩余的脉冲需要处理嘛?如果再去驱动定位到别的地址怎么操作?
梦雨天涯
微信hui530527   &
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 3887 个
工控威望: 7240 点
下载积分: 13480 分
在线时间: 2583(小时)
注册时间: 2016-10-31
最后登录: 2024-06-15
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 41天前
DDRVA绝对定位就是必须要去到这个地址才行(DDRVI是相对定位),三菱不是脉冲执行型,需要一直接通的,断开就立马停止
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953