楼主  发表于: 2024-04-28 11:36
目前需要控制设备加温,但是加温时间需要可设置。比如100°加热到200°,需要在2分钟平缓的加热到,而且这个加热时间可以实时修改
这种程序该如何去写?有没有朋友做过类似的方案?
合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)
wenwul
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 187 点
下载积分: 703 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2012-05-12
最后登录: 2025-03-05
查看wenwul的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-28 17:01
引用
引用楼主chenhaot于2024-04-28 11:36发表的 PID控制,加热时间可设,PLC控制程序该如何写? :
目前需要控制设备加温,但是加温时间需要可设置。比如100°加热到200°,需要在2分钟平缓的加热到,而且这个加热时间可以实时修改
这种程序该如何去写?有没有朋友做过类似的方案?


“比如100°加热到200°,需要在2分钟平缓的加热”,这和PID无关,程序要做的是升温速率,或升温线性曲线。