目前需要控制设备加温,但是加温时间需要可设置。比如100°加热到200°,需要在2分钟平缓的加热到,而且这个加热时间可以实时修改
这种程序该如何去写?有没有朋友做过类似的方案?
合信PLC技术转销售,负责江浙沪区域市场
有需要使用合信产品的朋友,可以随时联系,厂家直接对接,可以提供技术服务
电话(V):15021637690(有想法和能力的朋友或厂家也可以申请代理资质)
李奕龙
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 63 点
下载积分: 3125 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2023-12-28
最后登录: 2025-11-06
查看李奕龙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-07 16:48
从100°C加热到200°C,2min内将加热目标线性给到PID目标,200-100=100°C,100°C/120S≈0.83°C/S,目标温度线性每秒加0.83°C,这样才能实现线性加热