用的信捷XD3PLC16T的,手册介绍Y0、Y1是告诉脉冲;相同频率控制了两台伺服电机,脉冲端各取了一个点。使用中状态显示正常,但是电机那边出现同时动作只动作一台的问题,检查程序也没问题。第二天偶尔动作也是比第一台转速低。有遇到这种情况的吗?
分享
工控小c
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
233 个
工控威望:
1042 点
下载积分:
6697 分
在线时间: 263(小时)
注册时间:
2022-10-14
最后登录:
2024-05-27
查看工控小c的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 34天前
全看
|
小
中
大
检查接线和驱动器参数,也可以交叉对比