楼主  发表于: 30天前
把三菱Q00CPU编程口的串口设置作如下设置,重启后,编程软件就连不上了,有没有什么办法复位?

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9544 个
工控威望: 8428 点
下载积分: 16330 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-17
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 30天前
把勾去掉,写入程序加参数,然后拨REST保持三秒。
假如是连接触摸屏,连接威纶屏时要打勾,连接三菱屏时不打勾