公司买了个设备,升降平台75KG,3相200V电机变频器控制,有两个刹车,前后有光栅,之前我改过只要升降的过程中,碰到光栅,就刹车,最近升降平台掉下来了,
原因是厂家的接触器坏了,有一项电压不够,给了信号,刹车松开了,平台掉下来了大家有什么办法杜绝这种情况吗
现在让我改成必须按着开关才会升降了,大家有什么好的办法吗
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1574 个
工控威望: 1733 点
下载积分: 6577 分
在线时间: 390(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-05-17
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 29天前
三相220的,你不是用220的电源么,哪来的缺相