山东庚之午
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 231 点
下载积分: 894 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2016-01-06
最后登录: 2024-05-10
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 48天前
想用以太网口连接昆仑通态的屏通讯 ,然后plc作为485主站再和几台变频器通讯,这样可以吗?我看网上有人说这两个口不能同时用,否则编译不通过,有这样用过的吗
li8110
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 523 个
工控威望: 2643 点
下载积分: 2634 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2022-11-04
最后登录: 2024-05-30
查看li8110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 46天前
放心用没问题,我就这么用的,我还加了一个通讯拓展板呢,就是插PLC上那个小板。啥毛病都没有。
要是需要MODBUS通讯的设备太多,可以买几个RTU转TCP的模块,然后买个交换机。