cccccy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 235 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2021-08-08
最后登录: 2024-05-16
查看cccccy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 38天前
目前公司的设备上没有用到,发现外面好多设备上都用到了,纠结这玩意到底改怎么用,好像常规的做法是给设备运行加了个旋钮切换到自动的条件(先切换到自动再按启动按钮),切换到手动跟按停止按钮一样使设备暂停,然后有看到特殊一点的做法是切换到手动,程序会将流程步清零,需要重新初始化设备,大家都是如何使用的呢
厦门钱工
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 149 点
下载积分: 2297 分
在线时间: 57(小时)
注册时间: 2023-09-21
最后登录: 2024-04-29
查看厦门钱工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 38天前
引用
引用楼主cccccy于2024-04-09 14:11发表的 手自动旋钮开关大家是如何使用的 :
目前公司的设备上没有用到,发现外面好多设备上都用到了,纠结这玩意到底改怎么用,好像常规的做法是给设备运行加了个旋钮切换到自动的条件(先切换到自动再按启动按钮),切换到手动跟按停止按钮一样使设备暂停,然后有看到特殊一点的做法是切换到手动,程序会将流程步清零,需要重新初始化设备,大家都是如何使用的呢

我这个行业的用法和你说的差不多,但是这个旋钮开关是带钥匙的,进入机台时会把旋钮打到手动并带走钥匙,防止人员开启,同时也会带走机台门锁的钥匙。这些都是客户要求和工安验收标准。
楼主留言:
带钥匙的更安全了