请教各位同行,
封装气缸功能块时,气缸动作和复位的防呆条件,只对手动有效,还是手动/自动都生效?
同理,轴定位时,去各目标位置时防呆条件,手动通常会封装在轴功能块里.自动去各目标位的防呆条件是封装在轴功能块里,还是写在自动流程里?
思路不同,主要看看大家都是怎么考虑的!!
飞仙遁帝
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 431 个
工控威望: 3072 点
下载积分: 14860 分
在线时间: 835(小时)
注册时间: 2015-02-28
最后登录: 2025-08-25
查看飞仙遁帝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-04-07 09:54
可以在调用功能块外面把防呆有条件输出,不用防呆的就直接输出,这样改起来也方便