楼主  发表于: 54天前
有ABCD三个风机,触摸屏上可以任意排序,比如A可以是一号可以是二号也可以是三号也可以是四号,BCD同理,现在要求一号风机开10秒停5秒,然后二三四号依次运行,如果是A是一号B是二号,C是三号,D是四号这样固定好了可以写出来,但是ABCD是任意排序的,如果下一次ABCD排序成2341,这样应该怎么写,plc是三菱的
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-05-16
查看18857713026的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
程序里就 M0 一号风机  M1 二号风机  M2三号风机  M3四号风机
屏幕上  D0_定义Y0是几号风机   D1_Y1     D2_Y2  D3_Y3


LD M8000  MOV D0 Z0
LDM0Z0 OUT Y0

LD M8000  MOV D1 Z0
LDM0Z0 OUT Y1

LD M8000  MOV D2 Z0
LDM0Z0 OUT Y2

LD M8000  MOV D3 Z0
LDM0Z0 OUT Y3
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-05-16
查看18857713026的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 53天前
引用
引用第4楼fxe2008于2024-03-25 09:09发表的  :

你这程序有问题呀


什么问题  ??? ?????????????
D0 =0      Y0 = M0  
D0 =1      Y1 = M1
D0 =2      Y2 = M2
D0 =3      Y3 = M3
???????????????????   不会为什么Y0没亮吧    你看看对应M亮了吗   不要问这么******的问题
[ 此帖被18857713026在2024-03-25 11:20重新编辑 ]
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 437 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2020-11-27
最后登录: 2024-05-16
查看18857713026的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 53天前
引用
引用第7楼fxe2008于2024-03-25 14:15发表的  :

你没发现我发的图片上DO=1的时候,Z0数值没有变吗。你模拟下看看,可能和PLC有关系,我选的是FX3U的

?????????????
PLC是顺序更新啊    
你能看到当然是 Z0的最后一次状态啊  
你D1 = 0   D0不管等于多少   Z0永远是0啊