544868416
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 133 点
下载积分: 501 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2019-08-03
最后登录: 2024-04-29
查看544868416的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 49天前
小弟又前来请教各位前辈了.
这次遇到一些情况.
在一个水平做两轴水平伺服移动,用的是同步带5M的..
FX3U+JE-40A*2(脉冲输出)

1.经常出现D8340/D8350 监控脉冲的会提早结束导致M8029过早触发使得软元件停止下来.
不知道有什么参数可以改变这个情况呢?导致我经常丢脉冲定位不准确..
目前采用一个伺服 AB相差动编码器 反馈给PLC 直接把 C521/C523传给 D8340/8350来做定位使用..

2.经过几次伺服 一键式调整,在定位移动时,(800-1000转)不会出现过冲回位的情况.可以直接做到高速制动.
但我是需要多次定位的, 每次切换下一个定位指令,不能做到很连贯.必须中间暂停一下下才能切换下一个定位
不知道是不是第一个问题导致 切换定位 需要缓冲时间.?
想得到一个这样的结果, 2轴分别处于 A1 A2 到位后可瞬间切换到 B1 B2点, 现在出现要么定位不准,要么直接罢工..

3.我还用到一个 模式切换功能,  位置切换转矩..
  不知道是不是也是 丢包问题还是 不能实现 高速制动.
每次在定位结束后 无法实现 模式切换.需要等待1S才能切换.
不知道这个该如何处理..
我在看同行的视频可以轻松实现..所以前来请教各位前辈..
小地主22
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1325 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2020-04-30
最后登录: 2024-05-11
查看小地主22的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 48天前
第二个问题 :触发定位后,检测到轴busy信号ON就断开触发可以解决
想彻底解决三个问题可以把程序发上来看看