wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 56天前
多个设备的电源0V可并接吗 ,如24V开关电源0V端,PLC本机上24V电源的0V端,变频器上的24V与10V的0V端,他们之间的V0,能不能并接一起,如可以这样接线装配方便好多,设计画图也比较好理解。
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 661 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 133 分
在线时间: 533(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-05-10
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
只有存在跨电源域回路的情况下才需要并接电源(共地,提供统一参考电位)。

共地本质上是几个开关电源相互拉扯,其中功率大的拉功率小的,现在开关电源技术成熟了,90%的情况下并上一两组是没问题的,但是仍然不提倡,特别是规格型号不同的开关电源相互并联。

大部分情况下,比如说输出有分组公共点或者输入有公共点的,只需要按对应的回路接线就行了。现代PLC输入输出都是光耦隔离的,本身就和具体的电源域隔离了,外部接线再给接回去,不是白瞎了么
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(阿萱子v)