wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 988 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-05-01
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 55天前
多个设备的电源0V可并接吗 ,如24V开关电源0V端,PLC本机上24V电源的0V端,变频器上的24V与10V的0V端,他们之间的V0,能不能并接一起,如可以这样接线装配方便好多,设计画图也比较好理解。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2084 个
工控威望: 2513 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 1075(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-04-15
查看libin520的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
接过3台松下的PLC。共用DC0V,然后进行X  Y信号交换。
本来是用485通信的。由于湖南长沙工厂地线不过关,经常干扰到485通信。就是位置数据依然是485,毕竟只是改坐标时用到,
一时半会,干扰不了。做货时,信号频繁交换,就用的是X  Y。
东莞工厂,用485通信没有遇到干扰的问题。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2084 个
工控威望: 2513 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 1075(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2024-04-15
查看libin520的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 53天前
松下FP中型机与三个fp-x0,都是这么玩。开关电源都是明纬。功率不一样而已。每分钟信号通断大约30次这样。用了四年了。没啥问题。
需要高品质音乐资源+QQ群:723680148,音质好的音乐让爱车如音乐海洋。享受美妙音乐带来的超快感。音乐文件资源来聊即送。