多个设备的电源0V可并接吗 ,如24V开关电源0V端,PLC本机上24V电源的0V端,变频器上的24V与10V的0V端,他们之间的V0,能不能并接一起,如可以这样接线装配方便好多,设计画图也比较好理解。
yiyang1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 268 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1094 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2012-11-11
最后登录: 2024-05-09
查看yiyang1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 54天前
必须的