楼主  发表于: 67天前
plc,西门子200
控制四个水泵,记录四个水泵运行时间,特定条件成立后运行1-3台,要求启动时,运行时间短的先启动,停机时,运行时间长的先停止,没有想到好办法,求救各位大佬
工控肥仔
工控肥仔
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 625 个
工控威望: 5065 点
下载积分: 4751 分
在线时间: 703(小时)
注册时间: 2018-11-17
最后登录: 2024-05-17
查看工控肥仔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 67天前
这个不难,每次停机的时候上传每个水泵运行时间,得出运行时间最长的那个,再次启动的时候用得出最长时间的去比较当前的四个的运行时间,小于的都启动就可以了,等于的那台不用启动