597719177
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 132 点
下载积分: 771 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2017-02-14
最后登录: 2024-04-05
查看597719177的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 64天前
目前思路,故障后
该点M0.0输出第一个置位点M1.0锁住
用输出点M1.0去触发一个计时器
用M0.0触发计数器
计时器时间到
次数C1一小时内没有到达三次就复位(通过时间去复位)并复位第一个置位点M1.0
计时器在一小时内到达三次,就输出一个点置位M2.0
手动复位按钮复位计时器、第一个置位点M1.0和第二个置位点M2.0


目前感觉写的太繁琐,大神们有没有更好的思路
qj_wgx
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 761 个
工控威望: 995 点
下载积分: 2456 分
在线时间: 445(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-05-15
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 60天前
干脆不把这个作为故障,然后对这个进行计数,达到一小时三次作为故障,正常处理