    FX5U 本体的485通讯接口频繁出现烧坏的情况

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9541 个
工控威望: 8425 点
下载积分: 16324 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-11
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 61天前
虽然我不是你家的供应商,但可以帮你分析下。

事实1:2台80MT,不同序列号的都是内置485坏了

事实2:根据别人的经验,5U的内置485坏的其实很少。

所以分析:此情况和外围电路和布线有极大关系。导致某些特殊情况下会出现高电压或异常电流进入485。

参考解决办法:

1、弄一个隔离装置。

2、换成外置FX5-485-BD,这样只坏BD,换起来快。不影响现场使用。

3、在PLC到设备的通讯线路中,串2个小的电阻多少能挡一点。