山东庚之午
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 231 点
下载积分: 894 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2016-01-06
最后登录: 2024-05-10
查看山东庚之午的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 68天前
一台PLC,4台变频器,方案是用一台变频器的模拟量输出接另外3台的模拟量输入来实现同步,有几个问题不是很明白;
1。这种接法是不是只是实现了频率同步,如给定主变频10HZ,从变频器也都会同步为10HZ,那这样的话如果我直接用PLC和4台变频器通讯给定10HZ频率,是不是一个效果?
2。这4台电机带着四个直径不同的辊子,运输布料,是不是应该做到线速度同步,而不是仅仅频率一样就行了?直径不同转的快慢应该不一样才对吧?
有没有大佬了解,望解答!
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1856 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2016-02-22
最后登录: 2024-05-13
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 65天前
他这个是速度同步,和用不用伺服电机没关系电机前面加速度摆杆或者用张力控制
youzhiwei888
电线电缆设备机械电器设计解决方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 319 个
工控威望: 413 点
下载积分: 1856 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2016-02-22
最后登录: 2024-05-13
查看youzhiwei888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 62天前
还有一种同步,3个或者4个电机链轮传动带一个大转盘,我用西门子G120做个