28kw的水泵,选择37kw的变频器、80A的空开合适吗,谢谢
苏州工人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 2129 点
下载积分: 6821 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2021-07-23
最后登录: 2024-05-09
查看苏州工人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 65天前
变频器额定电流大于等于电机额定电流就可以
部分场合要看需求定变频器型号,起重机,水泵,风机,工况都不一样,选不同系列的变频器