l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-15
查看l229837741的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 82天前
求一份3ga和MR-JE-A伺服串口通讯案例
l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-15
查看l229837741的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 79天前
是的
l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-15
查看l229837741的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 79天前
现在通过485BD通讯程序已经写好,发现断电之后数据不保存,写到闪存报文格式不知道怎么写,有会兄弟麻烦回复我看看
H01 H10 H10 H10 H00 H0B H16 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H65 H76 H61H73 我是按照这个写的不对也是三菱客服告诉我的
l229837741
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2011-04-05
最后登录: 2024-05-15
查看l229837741的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 79天前
3GA和MR-JE-A走485RTU通讯就是断电不保持,和电池无关,三菱客服给我说的报文怎么试都不行(写闪存),最终是PLC上电自动写入一次