泥腿子菜鸟
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 83 点
下载积分: 523 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2023-06-08
最后登录: 2024-03-09
查看泥腿子菜鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 82天前
图片:
图片:
图片:
组态王与西门子PLC通讯,目前变量设置就是字符串,输出也是选择字符串输出,但是运行显示的结果一片空白,是我的变量地址不对,还是哪个地方没有设置好,各位前辈指点一下,感激不尽!!
lrw123456
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 171 点
下载积分: 572 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2019-09-20
最后登录: 2024-05-13
查看lrw123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 82天前
没用过组态王,但是西门子的string结构从第三个字节才是字符串内容起始,第一个字节是字符串总长度,第二个字节是当前字符串的长度,看看是否是这个原因