RT,以前我以为GND就是接地线,

最近做一个项目使用伺服(松下)回原点时,如果其它轴也在动作,那么PLC接收的Z相零点信号很容易丢失,导致回原点位置异常。后来查看驱动器说明书发现Z相零点信号的GND要接开关电源公共端,改接线后就正常了。

查阅资料,发现GND不是地线的意思,而是零电位的参考点。

GND接地线还是电源负极,各位是怎么区分的?
不积跬步无以行千里
pppp1211
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 90 点
下载积分: 3832 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2022-01-23
最后登录: 2024-06-03
查看pppp1211的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-27 11:30
GND一般用于模拟量的参考点使用。不要与系统的PE接地线混用。