三菱plc  FX3U-32M 电源灯和run灯都亮,所以输入指示灯都不亮,能与电脑通讯,请问是哪里故障了?

用一根临时线接s/s,分别与X0,X1,X2,,,X7接触,输入指示灯都不亮的
[ 此帖被ai625在2024-02-21 15:38重新编辑 ]
趁年轻 得多学习 
ytzidonghua
plc 触摸屏 自动化技术培训等电话0535-6380506
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2030 个
工控威望: 4856 点
下载积分: 17658 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2006-09-27
最后登录: 2024-05-23
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 89天前
ss接24v  0v都可以 另外一端经过开关按钮到输入点
实际项目注意npn pnp区别
测试的时候无所谓  