修缘168
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 254 个
工控威望: 441 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2014-03-24
最后登录: 2024-05-06
查看修缘168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-07 10:07
燃烧器分三段火控制,要实现恒温效果,怎么编程序?一般的恒温控制都是对模拟量,对开关量是否也可行?
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 728 个
工控威望: 4418 点
下载积分: 4269 分
在线时间: 2916(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-05-13
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-07 10:30
如果數位段要達精準可能較難控制,最多就溫差
真要做可從供油馬達或瓦斯閥門切入,利用變頻或電空轉換器,但要有一個最低基準輸出量,避免失火需清掃重跑燃燒程序
引用
引用楼主修缘168于2024-02-07 10:07发表的 燃烧器三段火控制,如何实现恒温? :
燃烧器分三段火控制,要实现恒温效果,怎么编程序?一般的恒温控制都是对模拟量,对开关量是否也可行?
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~