杀猪的
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 168 点
下载积分: 709 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2013-11-22
最后登录: 2024-02-07
查看杀猪的的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-05 22:40
组态王用数传平台和三菱plc远程485通信 时断时续。用端口调试软件监控 发现一个问题:组态王发送数据和plc应答通过数传平台连接时 数传平台有延时。组态王发送数据和plc应答冲突 半双工同一时间只能有一个方向可以传输数据 所以通信时断时续。有没有大神有好的解决办法?
杀猪的
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 168 点
下载积分: 709 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2013-11-22
最后登录: 2024-02-07
查看杀猪的的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-06 15:09
是n年前的东西维修。两个plc,一个有线连接的没问题,一个距离机房太远,隔一条马路,没法拉线,所以用的数传平台。也就是串口转4G发送出去,另一端接受4g信号再转成485
[ 此帖被杀猪的在2024-02-06 15:24重新编辑 ]