13940427705
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2019-08-01
最后登录: 2024-05-31
查看13940427705的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-02-02 09:23
S7通讯失败,DB块数据无法传输怎么处理?
一、修改伙伴方PLC属性-常规-保护-连接机制选项,需要勾选:允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问。
二、通讯双方参与数据交换的数据块都必须是非优化的。
三、PUT/GET指令REQ脚用沿触发。
四、确定通讯双方各是什么系列的CPU,不同系列的一个指令对一次交换的字节数有限制。
具体指令对应的字节数可到西门子官网查找,或到工控技术平台APP答疑群快速咨询!
autoctrl
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 556 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2016-05-05
最后登录: 2024-06-06
查看autoctrl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-02 11:34
是PLC之间的通讯吗?
提供几个基于IGT-DSER的案例: PLC之间的通讯.rar (3927 K) 下载次数:13