请教个问题,现场,变频器一开,我的触摸屏的显示的当前的值就跳动比较大,,变频器不开,正常,现在让把载波频率出厂是2 ,现在改成1稍微好点,能不能改成0 ,改成0后面会对变频器有什么影响吗?
goldage
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1574 个
工控威望: 1733 点
下载积分: 6577 分
在线时间: 390(小时)
注册时间: 2016-06-19
最后登录: 2024-05-17
查看goldage的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-02-04 22:04
不可以
建议你的触屏用直流电源,再不行就加隔离变压器
如果你的数字是内部产生,也可以给PLC用隔离电源