wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-22 09:51
图片:
图片:
三菱plc fx3u模拟量输入获取到的值,值达到一定值停止,还是超出不少。
如达到60停止,压力值实际停止是70,如何才能让它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新编辑 ]
nzm800
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 551 个
工控威望: 1885 点
下载积分: 6917 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-05-08
查看nzm800的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-22 10:12
你这个会不会是停止后,机械惯性或管道蓄压造成的过冲呢。确定是这样的话,那就提前复位,或者来个减法后去复位。
楼主留言:
的确有惯性
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wangfuchi) 真诚感谢!