wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-22 09:51
图片:
图片:
三菱plc fx3u模拟量输入获取到的值,值达到一定值停止,还是超出不少。
如达到60停止,压力值实际停止是70,如何才能让它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新编辑 ]
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-05-13
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-22 13:49
压力控制一般要精准一定是PID控制,简单开关量是控制不了精度的,因为当你的压力传感器对外发送压力达到设定值的后一刻已经超压了。不知道我有没有说明白。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(glossaa) 很到位