wangfuchi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 45 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1079 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2023-11-10
最后登录: 2024-04-23
查看wangfuchi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-22 09:51
图片:
图片:
三菱plc fx3u模拟量输入获取到的值,值达到一定值停止,还是超出不少。
如达到60停止,压力值实际停止是70,如何才能让它60停止,幅度可以+3。
[ 此帖被wangfuchi在2024-01-23 11:33重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9542 个
工控威望: 8426 点
下载积分: 16326 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-12
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-22 10:12
“如达到60停止,压力值实际停止是70”

按这个情况,你在加压的过程中,压力达到50~52的时候就停止试一下。

也就是在SET Y2的上面加一行  M8000-----【SUB D201 K8 D201】
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wangfuchi) 真诚感谢!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水